Réponse au message de marc ; Sujet : Briques monomur et pierres d'encadrement

Pseudo : GB
Mail : nom@il.svp
Sujet : Re : Briques monomur et pierres d'encadrement
Déposé le : 2005-10-17 13:24:50

>Bonjour,
>quelqu'un a-t-il une expérience de la
>construction monomur avec des encadrements de
>fenetre en pierre pleine.
>Y a-t-il une grande perte du bénéfice isolant
>de la brique?
>Merci


Bonjour,

les déperditions thermiques sont proportionnelles aux surfaces en contact avec l'extérieur et aux coefficients de conductivité thermique des matériaux,
Lambda (en watt / mètre et °C).

Le lambda des briques alvéolaires est de 0,15 et celui de la pierre varie de 3,2 à 1 en fonction de sa nature.

Vous pouvez donc évaluer par régle de trois la proportion de la déperdition supplémentaire due aux encadrements en fonction des dimensions des parois.

Cordialement
GB